联系我们
服务热线:

158-5106-6698

公司电话:0515-88404040

公司传真:0515-88410418

客服QQ:348083717

邮箱:348083717@qq.com

地址:盐城市城南新区新都街道中南世纪城一期2B2-414--417室

中卫地下室连通口堵漏〖地下室连通口漏水解决方法〗专业✯靠谱
发布时间:2023-7-11 来源:涌达建工 浏览次数:
地下室连通口的设计采用两条止水带止水。在实际施工中,由于地下室埋深、地下水位高度、动水压力和土质的差异,止水带和密封膏封堵效果不佳,尤其是底板变形缝。随着地下水位的上升,柔性防水措施根本无法实现封堵。连通口渗漏往往成为地下室建筑的难题。我公司在传统地下室连通口堵漏方法的基础上,增加了引水和排水措施,可有效解决地下室连通口的漏水问题。
根据大量地下室连通口漏水处理的实践,充分考虑工程设计、施工图纸或相关施工规范的局限性,借鉴类似工程处理的经验,提出了排水和明排水的连通口堵漏措施,有效解决了地下室连通口变形缝在竣工或长期使用过程中的渗漏问题。
堵漏方案如下:
1、连通口的变形缝中部设有中埋止水。在原中埋橡胶止水片的基础上,在变形缝内预埋30mm厚的膨胀止水片和20mm厚的聚氨酯防水密封膏,防止止水。然后安装可拆卸的止水片,并用10mm厚130mm宽的钢压板密封。
2、基础板、墙、板钢筋绑扎预埋橡胶止水带,预埋排水管模板浇筑在混凝土中,内接缝用化学膨胀螺栓清理钻孔,预埋橡胶膨胀止水带,预埋聚氨酯密封胶,安装活动止水带钢板密封
3、连通口变形缝混凝土施工前,应在底板变形缝处预埋聚氯乙烯管,在底板浇筑前预埋聚氯乙烯管,并引至最靠近变形缝处的集水坑,将水流引入集水坑。房屋交付使用后,接口处的水可通过预埋的聚氯乙烯管流入集水坑,达到止水防水的效果。
4、连通口变形缝施工完成后,连通口两侧剪力墙的混凝土强度应达到设计水平,拆除模板,清理基层,使变形缝两侧水平、平整、垂直。
5、钻间距15cm的孔,打入膨胀螺栓并注入化学胶。
6、在连通口变形缝处插入3厘米宽的膨胀止水带。
7、密封膏密封变形缝。安装可拆卸止水带和扁平钢板。
以上就是涌达建工堵漏公司小编为大家整理的地下室连通口漏水的解决办法,希望为您带来帮助,如果您遇到沉降缝漏水,请告知我们什么样的具体结构及渗漏水情况,更多信息,以便我们给出更好建议,免费提供混凝土防水渗漏水修复专业技术咨询,免除今天修,明天漏;年年修,年年漏的烦恼。
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:158-5106-6698,158-5106-6638;邮箱:348083717@qq.com。
  • 客服微信

    扫描添加好友

    免费提供:防水堵漏施工方案

  • 手机浏览

    扫描二维码

    访问涌达防水堵漏公司手机端

  • 已帮助
    您的鼓励是作者最大的动力