联系我们
服务热线:

158-5106-6698

公司电话:0515-88404040

公司传真:0515-88410418

客服QQ:348083717

邮箱:348083717@qq.com

地址:盐城市城南新区新都街道中南世纪城一期2B2-414--417室

中卫变形缝堵漏_堵漏难点与施工工艺流程的全面解读❤全心为您
发布时间:2023-5-19 来源:涌达建工 浏览次数:
建筑的变形缝因为设计、材料、施工等原因出现渗漏问题,在对其堵漏施工时,其施工难度颇大,为了取得较好的补漏效果,在施工前一般要确定具体的方案,把握好每一步的施工操作。那么,你知道变形缝堵漏难点与施工工艺流程具体有哪些内容吗?
变形缝堵漏
一、变形缝渗漏原因
1、设计原因:对具有特殊功能、处于特殊环境中的特殊部位,如变形缝等细部构造,缺乏有效的、结合具体情况的防水设计,造成这些部位出现渗漏。
2、材料原因:选用材料不适应变形要求或嵌缝材料性能不佳
3、施工原因:止水带未按要求施工,嵌缝密封材料未按要求施工。
变形缝堵漏
二、变形缝防水堵漏施工的特点及难点
1、难以全部准确确定渗漏原因;
2、实际注浆量大;变形缝内外封堵注浆,须进行一次注浆、二次注浆。
3、多种堵漏工艺交叉作业;本次施工的采用安装导流槽、填埋止水带,缝隙堵漏封闭及高压力注浆等多种施工工艺交叉作业,所以现场施工难度大。
变形缝堵漏
三、变形缝堵漏施工工艺
1、变形缝堵漏工艺流程:变形缝内侧剔凿——基层清理——安装导流槽——堵漏灵初步封堵——安装膨胀止水带——堵漏灵二次封堵(同时预留注浆嘴)——注浆 ——二次注浆封堵——养护、验收
2、施工步骤:1)变形缝内侧剔凿:将变形缝内侧墙体剔宽到50mm,深度200mm。2)基层清理:清除杂物,用钢丝刷后在冲水洗干净。3)安装导流槽:选择合适变形缝宽度PVC管需剖开)或不锈钢方槽管,紧贴变形缝四周剔凿好的缝隙内安装,待地面变形缝安装导流槽后在同一水平面上开槽将水引至较近积水坑内。4)堵漏灵初步封堵:安装导流槽后用堵漏灵初步封堵厚度50mm,将其导流槽外封堵固定。5)安装膨胀止水带:初步封堵后填埋止膨胀水带。6)堵漏灵二次封堵:安装止水带后使用堵漏灵对缝隙全面封堵填实,同时间距300mm预埋注浆嘴。7)注浆:选其中一孔注浆(一般选择较低处的,待邻近孔见浆后,立即关闭各孔,仍持续压浆,使浆液沿着裂缝通道逆向推进,灌到不再进浆时,立即关闭注浆嘴,停止压浆为防止浆液回流、堵塞注浆管首,应先关闭注浆嘴阀门,再停止压浆),如此逐个孔进行注浆。8)二次注浆封堵:观察一段时间后,对部分可能渗漏隐患部位再次注浆封堵。9)养护、验收:经过一段时间观察注浆堵漏效果后,确保无渗漏情况下方为合格,并给予验收。
 
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:158-5106-6698,158-5106-6638;邮箱:348083717@qq.com。
  • 客服微信

    扫描添加好友

    免费提供:防水堵漏施工方案

  • 手机浏览

    扫描二维码

    访问涌达防水堵漏公司手机端

  • 已帮助
    您的鼓励是作者最大的动力